SMC压力开关(型号:ISE30A-01-N-L)输出是怎么样的?想用他控制一个SMC的两通电磁阀,需要怎样的一个中间继电器,谢谢!

  提问者:gysoo 提问时间:2016/5/24 20:40:54

最佳答案

回答者:gysoo (采纳时间:2016/5/24 20:41:00)

它的输出是一路NPN开关信号。也就是说输出是0V( 低电平)。

24V和OV之间那条跨线不要了。可能那天有点忙。
你对了,是常开。继电器,13、14是线圈。它们两个有电后,线圈会产生吸力,把触点吸过来,原来是常开的8和12会变得导通。

工作电源电压是DC12V----24V。
可以这样接,接电源后。把正极并到一个24中间继电器的线圈正极,把输出信号接到中继的负极,这样有报警信号时,中继就会动作,中继的触点再去控制电磁阀,达到你想要的功能。既然是NPN开关量,接进PLC也可以。只是要修改PLC程序了。